• 3X240+2X150电缆敷设套定额问题

    3X240+2X120铜芯电缆敷直埋 过路部分套SC150保护管 电缆穿保护管部分如何套定额。。请大家指教。。谢谢 这一工程需要套哪几个定额???

    问题补充:如果保护管在100以下的。。应该怎么套定额。。。定额里保护管敷设只有100以上。。100以下要求按配管套。。假如4X16电缆 过路部分敷设SC40保护管,,应该如何正确套定额????

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果是套定额3X240+2X120铜芯电缆敷直埋套240以下铜芯电缆敷设,SC150套电缆保护管DN150就行。

    2011-06-09 08:17:41 

  • 1、电缆:电缆穿导管敷设 1KV铜芯电缆 电缆截面240mm2以内; 2、电缆头:电缆头制作安装240mm2以内; 3、电缆保护管敷设 埋地 钢管公称直径150mm以内以及管道防; 4、如果还有挖沟槽的话,还要套挖沟槽土石方的定额

    2011-06-09 13:44:28 

  • 3X240+2X120铜芯电缆敷直埋因为是五根应该

    2011-06-09 16:45:38 

  • 1、电缆 敷设 1KV铜芯电缆 电缆截面240mm2以内; 2、电缆 电缆保护管敷设 埋地 钢管公称直径150mm以内以及管道防腐 3、路面开挖和修复

    2011-06-09 08:31:54 

  • 有专门的电缆保护管定额,这一工程需要套两个定额:电缆敷设,电缆保护管。

    2011-06-09 08:17:39 

  • 可以套: 1、电缆 电缆穿导管敷设 1KV铜芯电缆 电缆截面240mm2以内; 2、(1)可以套电缆穿导管敷设、钢管、(2)电缆 电缆保护管敷设 埋地 钢管公称直径150mm以内,两个定额子目。

    2011-06-09 08:18:58 

  • 按你说的内容要套如下子目:1、凿砼路面;2、砼路面修复;3、电缆沟挖方;4、电缆沟回填;5、电缆敷设;6、电缆头制作安装;7、电缆保护管敷设、8、电缆测试。9、线材运输。

    2011-06-09 08:53:01 

  • 一般直接按地埋电缆、电缆保护管敷设两个定额,很少使用电缆穿管定额

    2011-06-09 10:19:20 