覃工 2011-06-09 08:48:11 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 4756查看 2回答
板角处正交放置长度1/4跨长范围内的钢筋如何布置?
总说明中如此说:凡结构平面图中标有“¥”符号之板角处需正交放置长度为1/3短向板跨,直径为A8且不小于该板负筋直径@100的双向重叠网格状面筋。当标有“#“符号之板角处,除按以上要求配筋外,另加5A10@100放射筋,钢筋长度为2/5短向板跨。 请问这种钢筋布置形状是怎么样的?如何在软件中进行定义计算。 4”
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
钢筋形式如图: 钢筋信息、位置按照设计标注加设即可。 网片可直接布置在板中 放射筋输入单构件
2011-06-09 11:09:40
-
在单构件中输入。
2011-06-09 10:23:23