• 还是卡箍、机械三通要不要计算的问题

    1、我的理解是,机械三通、大小头、弯头、正三通、正四通等都是跟卡箍挂钩的,如果设计说明中说不用计算卡箍,那这些都不用计算,但后来有人告诉我说如果不需要计算卡箍,那有遇到要计算机械三通的地方还是得计算,我感到很纳闷,不懂,是我哪里理解错了吗? 2、现在在做一个消火栓的预算,设计说明中说DN《100的为丝扣连接,DN>100的为卡箍连接,那现在这个楼的消火栓管道中管径最大的也就是DN100的,那么我现在是不是连机械三通、大小头、弯头、正三通、正四通等都不用计算了? 3、根据以上大侠们的回答,我确定卡箍是不需要计算了,现在是这样的消火栓管道接消火栓时为100的管道接65的,那这时需要计算机械三通吗? 4、而且这里奇怪的是,消火栓管道接消火栓时是100的管道接80的管道,因为后面跟了两个消火栓,那这时候怎么办?100开不了80的机械三通啊,又不能用正三通+大小头,此时怎么半?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、卡箍三通四通是需要计算卡箍的。机械三通四通是不需要卡箍的。你要明白二者的差别。 2、小于等于100的采用丝接,所有管道上就不存在卡箍件了。都是丝接配件。 3、100变80是用丝接配件不用开三通的。

    2011-06-09 14:30:06 

  • 既然DN100以及以内的管道都是采用丝扣螺纹连接,那么DN100管道变径为DN80或者DN65时的直管变径就应该采用变径丝接管接头;三通时的变径则应该采用变径丝扣三通就可以了。这样仍然不用采用机械三通的。

    2011-06-09 12:57:27 

  • 你说的这些是管件,在管道定额子目内一般都包含管件的 你可以看一下工程内容看看,子目内是否含有,没有的话应该算,有的话就不用考虑啦

    2011-06-09 16:17:36 