• 问题:在钢筋2009中,柱子基础层立面的箍筋只计算了两根,基础层的层高是2.8米,为什么?

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    因为在平法图集里面,04G101-3  P45规定,这两根钢筋只是基础里面的两根非复合箍,其他箍筋是计算到首层里面了,到首层立面就可以找到相应的工程量了

    2016-11-12 11:00:56 