• 关于原位标注

    各位老师好,我在弄钢筋算量的时候遇到点问题,想请教一下,就是下面一条梁有3跨,而且每跨都有次梁加筋,我在计算设置中已经设置好每测的加箍筋的个数,但为什么在原位标注中只次梁加筋和吊筋只在第一跨中显示,其他两跨为什么没有呢?还有就是在图纸中有标注c8@100(2)这个用不用在原位标注中输入啊,怎么输入?

    吊筋

    次梁

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2013-11-03 11:01:16 

  • 我是来学习的

    2013-11-09 20:52:37 

  • C8@100也要输入的,在原位标注里面有个向下的箭头,点开之后里面可以输入箍筋信息。

    2013-11-04 08:45:32 

  • 从截图看其他两跨次梁加筋和吊筋就没有输入,当然没有啦,每跨都要输入次梁加筋和吊筋的。

    还有就是在图纸中有标注c8@100(2)这个要在原位标注中输入,在该跨原位标注的箍筋表格里输入即可。

    2013-11-02 22:02:56 