阿平 2014-07-22 16:08:02 | 浙江省 云翻样 | 384查看 2回答
地下室外墙如下图,如何设置?本层直接在顶板处锚固,一下层再按插筋
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2014-07-23 10:10:30
-
水平垂直均为C14@200,附加C12@200在其他钢筋输入,可以下层先做完,计算-锁定,下层剪力墙垂直筋即锚固在顶板处,上层要在顶板处重新插筋的话我有一个很笨的方法,就是做完上层的剪力墙,移动位置,例如向外移动500mm,然后再下层此处布置一个基础(梁、板均可),用于上层剪力墙锚固,然后计算,此时剪力墙已按你的要求重新插筋,这时同下层相同,需要锁定计算结果,再移动到图纸要求的位置即可