• 法兰连接 镀锌钢管 定额选取问题

    设计说明上,管材和接口:采用内外壁热镀锌钢管,系统中直径等于或大于100mm的管道,应分段采用法兰或沟槽式连接件(卡箍)连接。如果采用法兰的话,应该如何套取定额呢?消防给水用的,例如DN200管道(室外的给水消防管道),我是采用法兰连接,是否可以选用“钢管焊接项目+碳钢法兰安装(焊接)”两项
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    建议你还是套用第七册定额子目,工作内容比较相同,这样有说服力。

    2011-06-10 15:34:04 

  • 内外壁热镀锌钢管就是热镀锌管。 采用法兰连接,应该选用“钢管焊接项目+碳钢法兰安装(焊接)”两项。 因为钢管焊接定额子目内不含法兰工程量。 看看你们当地定额子目里,有没有镀锌钢管法兰连接定额子目。有的话,直接镀锌钢管(法兰)连接。 没有,只能按上述套定额。

    2011-06-10 10:48:16 

  • 应该只选择一项 钢管安装沟槽件 连接 的定额项,不应该同时选择两项定额项;

    2011-06-10 10:41:00 