• 关于现浇板负筋的布置范围

    请问板的负筋范围是1,2,3中的那种范围,如果板已经布置了双层双向的钢筋后又是那种范围呢?请说明理由

    双层双向

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:如果不是双层双向,布置范围是3,如果是双层双向,布置范围是1.。理由是不是双层双向,框架结构,只布置底筋,板的支座处没有负弯筋,是不符合结构设计规范的。布置了双层双向,这种就是局部加强,注明处有就有,没注明处就没有。你的工程应该是布置了双层双向板筋,从设计人员的标注习惯上来看,水平方向的负筋,如果是只有底筋的情况下,不应该每小跨都标,而是每通长梁处只注明一个。

    2011-06-10 13:20:27 

  • 第一种 这个一般图纸都有画出负筋的布筋范围的

    2011-06-10 12:06:01 

  • 请问板的负筋范围是1,2,3中的那种范围,如果板已经布置了双层双向的钢筋后又是那种范围呢?请说明理由 如果板已经布置了双层双向的钢筋,板的负筋范围不是你画的那种范围;负筋当然就是板的加强筋。负筋画在哪跨哪跨有,并非全通。实在不行,问一下设计。 跨当然指的是粱跨。这应该是设计的问题。

    2011-06-10 12:07:25 

  • 怎么没有板的编号,怎么判断布筋长度,啊 ,双层双向布置图纸得有具体的尺寸和标注

    2011-06-12 22:18:30 