    请问专家:应急照明及疏散指示灯管沿顶板敷设,灯距顶0.3m,那么每个灯是否计算2根0.3的管,最后一个灯计算一根0.3的管?

    问题补充:还有普通插座沿地板敷设,插座距地0.3m,那么每个插座立管是否计算2根0.3m的管,最后一个插座计算一根0.3的管?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    灯距顶0.3m,那么每个灯是否计算2根0.3的管,最后一个灯计算一根0.3的管? 答:灯是不需要计算2根0,3的管的,它是在顶板线盒内做接头,用金属软管引下。 普通插座沿地板敷设,插座距地0.3m,那么每个插座立管是否计算2根0.3m的管,最后一个插座计算一根0.3的管? 答:插座立管根数是对的,但高度不对,应该计算砼板内的高度及线盒高度。

    2011-06-10 21:22:04 

  • 应急照明及疏散指示灯管沿顶板敷设,灯距顶0.3m,那么每个灯是否计算2根0.3的管,最后一个灯计算一根0.3的管。哪个灯也不算管,这属于软管追位。 普通插座沿地板敷设,插座距地0.3m,那么每个插座立管是否计算2根0.3m的管,最后一个插座计算一根0.3的管?算法正确。

    2011-06-10 17:20:16 

  • 应急照明及疏散指示灯管沿顶板敷设,灯距顶0.3m,那么每个灯是否计算1根0.3的管2对线,最后一个灯计算一根0.3的管一对线。---是的。

    2011-06-10 17:15:06 

  • 第二位的说法是正确的,计算规则就是这样的。

    2011-06-10 20:05:42 