• 图形钢筋互导层高设置

    下述2个问题其实就是问图形和钢筋在标高上如果相差0.05内,软件会解决,如果超过0.05是0.15呢,结构和钢筋的楼层标高怎么分别设置?这个问题我一直没懂,麻烦详细回答, 结构图中-1层剪力墙和暗柱为-3.6到-0.15,1层剪力墙和暗柱为-0.15到3.3,牵扯到梁板柱,算钢筋时候我楼层设置-1层为-3.6到-0.15,1层为-0.15到3.3,建筑图中规定正负0以下为非承重砖,正负0以上为砌体砖;就是那个0.15怎么办 问题1 导入到图形算量后,我的楼层设置应该怎么设置?-1层还是-3.6到-0.15,1层为-0.15到3.3吗? 2 算砌体加固筋时,用自动生成砌体加固筋,要将图形算量导入到钢筋中,问图形和钢筋的标高不一致的地方怎么做,按图形标高还是钢筋标高?无论按照谁的标高都导致我的板要么多画要么高度不一,而原先布置的板筋软件会报错,因为板筋没有在板上,板的标高变了?怎么解决 如果不能很好回答上面2个问题,请不要回答第3个问题,谢谢 问题3 钢筋的含量我知道怎么看,问砼的含量在那里看?在图形软件还是GBQ4.0中,具体哪个位置?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1.选择按照钢筋定义的楼层导入 2.修改局部标高 3.在GBQ4.0里看

    2011-06-10 21:46:41 

  • 无论是使用结构标高还是使用建筑标高,软件的计算结果完全一样。 基于这个原因,在用钢筋软件(先做钢筋后做图形,这个顺序可避免大量的重复操作,节省一半以上的时间)做预算工程时,通常采用结构标高(就是您说的“钢筋标高”),导入图形算量软件中后根本没必要去修改标高,还是沿用结构标高。 使用结构标高时,通常还是以+-0.000为首层的底标高。大部分建筑,其首层底标高处(+-0.000)很少有构件,即使是有,也是有明确的标高标注的,比如+-0.000标高的地框梁。所以与建筑底标高根本没有冲突。 “结构图中-1层剪力墙和暗柱为-3.6到-0.15,1层剪力墙和暗柱为-0.15到3.3”——碰到这种情况怎么处理呢? 还是以+-0.000为首层底标高,即首层为0.0至3.3,-1层为-3.6至0.0。在这两层建立剪力墙与暗柱后,分别修改-1层剪力墙与暗柱的顶标高为 层顶标高-0.15,首层剪力墙与暗柱的底标高为 层底标高-0.15 即可。由于-1层在0.0以下,首层在0.0以上,这两层的砖墙就很容易区分开了。 在钢筋软件中用+-0.000作首层底标高,导入图形算量软件后,也就不存在首层与负一层到底应该在哪一个标高范围内的问题。“1层还是-3.6到-0.15,1层为-0.15到3.3吗?”——也就用不着头痛这一类问题啦。 在钢筋软件中用+-0.000作首层底标高,您的第二个问题还会是问题吗? 图形软件中砼量在哪看?汇总计算后有两种方法:1、绘图界面,工具菜单中“查看工程量”,点它后再点构件图元即可查看到。2、各个构件都套上做法并汇总计算后,在报表里查看。 单方砼量,所有构件都套好做法,并定义、绘制了建筑面积,汇总计算后,在报表中查看。见下图。

    互导

    2011-06-10 22:27:47 