qi****@163.com 2011-06-11 08:42:09 | 浙江省 其他专业 | 448查看 5回答
负筋分布筋配置问题
请问大家,板已经布置了双层双向钢筋,又布置了支座负筋,请问还需要布置分布筋吗
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳已经双层双向的板是不需要布置分布筋的 这方面软件会自动取舍,你把分布筋定义上去也没事,该算的软件会算,不该算的软件会扣除掉
2011-06-11 09:07:13
-
不用布置分布筋了。
2011-06-11 08:43:54
-
请问大家,板已经布置了双层双向钢筋,又布置了支座负筋,请问还需要布置分布筋吗.板布置了双层双向钢筋,就不用布置支座负筋啦。分布筋是在支座钢筋中的不用单独布置的。
2011-06-11 08:52:01
-
分布筋的作用是将作用于板或梁上的荷载更均匀的传给受力钢筋,同时在施工中可通过绑扎或点焊固定主钢筋的位置,并用来抵抗温度应力和混凝土收缩应力。板双层双向就可以不用布置分布筋了
2011-06-11 08:50:52
-
没有必要再布置负筋的分布钢筋了。
2011-06-11 12:56:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看