dingjianqiu806@1 2011-06-11 13:09:25 | 吉林省 钢筋算量GGJ2013 | 1729查看 4回答
钢筋算量中梁应该绘制到剪力墙暗柱边还是柱中心线上
剪力墙结构:钢筋算量中框架梁绘制应该绘制到剪力墙暗柱边还是柱中心线上,连梁是否一样
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳框架梁在两暗柱之间绘制到暗柱边,转角的地方绘制到轴线交点,连梁就用直接点布
2011-06-11 13:26:09
-
这是一个不是问题的问题。 关键在于剪力墙与暗柱的绘制方法上,剪力墙必须贯通暗柱。这样绘制可以省却很多麻烦。 首先,正确绘制剪力墙与暗柱,无论梁、连梁的起止点画在哪里,软件都将判断以剪力墙为支座,梁钢筋计算才会有正确结果。就是说,正确绘制剪力墙与暗柱后,梁绘制到暗柱边还是绘制到暗柱中心线,结果都是一样的。 其次,导入图形算量软件中时,即可以不导入暗柱,墙面装修也不会因此而少算,更不会出现外墙不封闭的情况。 等等等...
2011-06-11 13:50:26
-
最好是全部画到轴线交点,这样做就是导入图形中也好计算的,不会出现墙断开的情况
2011-06-11 13:29:43
-
轴到轴计算!
2011-06-11 13:33:07