• 什么情况计取双排脚手架

    我在做一个水池防腐工工程墙高9米,现场搭设双排脚手架现在上报预算不知能否套定额里双排脚手架??审计要按金属工具脚手架计取不知是否合理??
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果是全过程施工,肯定是计取双排脚手架的。只是防腐,就不能这样计取了。审计要按金属工具脚手架计取是合理的。

    2011-06-11 14:29:14 

  • 你好 现在一般都是搭设双排脚手架的 因为水池上肯定不允许留架眼吧,那么单排脚手架怎么固定呢

    2011-06-11 14:21:08 

  • 定额第971页:(4) 贮水(油)池壁、贮仓壁、大型设备基础立板高出自然地坪1.2m以上的,地上部分可计算双排外墙脚手架;自然地坪距底板上表面深度超过1.2m的,地下部分可计算里脚手架;底板可计算满堂脚手架。 不过该工程如果只是做水池防腐,而不是从该水池的建筑就开始的,那套建筑工程中的脚手架定额子目是不行了,可以套用装饰工程中的脚手架定额子目8-23。

    2011-06-11 17:01:23 

  • 建议好好看看脚手架计算规则。 工具脚手架的搭设高度是有规定的,好像不能超过3.6米。 是单独施工水池防腐工程,9米高,可以计算双排脚手架。

    2011-06-11 14:49:58 