一棵葱 2011-06-11 14:27:49 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 1765查看 3回答
剪力墙中的钢筋保护层、梯子筋怎么画?
1:钢筋剪力墙外墙外侧与内侧不一样时怎么画? 2:施工中剪力墙梯子筋怎么处理(梯子筋比图中竖向筋大一个级别)?谢谢!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好 两种不同的钢筋之间用+连接。如(1)C10@200+(1)C12@200 梯子筋 可以按照拉筋计算出个数*每个的重量
2011-06-11 14:33:43
-
1、剪力墙内、外保护层不同时,可以采用平均值输入。 2、施工中剪力墙梯子筋的处理方式,是根据施工方案要求,焊接成梯子形状,按方案要求确定位置放置。
2011-06-11 14:33:44
-
1:可以用平均值输入 也可以这样输入 40/30 用"/"隔开就行了 2:可以在其他钢筋里面输入 目前很少在剪力墙里布置梯子筋,梯子筋也就是控制剪力墙主筋的措施钢筋,可以不用布置。如果施工单位做了的话,那就得给。
2011-06-11 14:45:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看