• 四川09定额模板超高费问题疑问?

    四川09定额措施项目分册说明中,关于模板超高费的规定(现浇混凝土梁、板,支模高度是按层高≤3.9m编制的,层高超过3.9m时,超过部分工程量另按梁板支撑超高费项目计算。) 想请问下各位老师:1、层高超过3.9m指的是梁底标高还是指的板底标高?2、如果层高是4.2m,梁高是700,那这梁有一部分在3.9以下,一部分在3.9以上,这种情况该如何记取超高费?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    3.9米应该是指的梁底标高,3.9米以下的部分是不计算超高模板,3.9米以上的部分计算模板超高增加。超高部分为0.3米

    2011-06-12 09:56:42 