• 跨板受力筋

    此部分为地下室顶板,该位置上部为裙楼。配有多板(四块板)的纵向跨板受力K8,左标注为0,右标注为1100mm,同时在第一块板都配有纵向跨板受力K8,左标注为0,右标注为800mm;两条跨板受力筋的左标注起点在同一位置。请问这两条跨板受力筋是否重复配置?并且该K8跨板受力筋,下部是否配有一层分布筋?

    分布筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不重复配置跨板受力筋 是的,每个跨板受力筋都有各自的分布筋. 底筋为两层,(受力筋纵横双向)跨板受力筋为两层(跨板受力筋和分布筋)。 也是跨板受力筋。

    2011-06-12 09:53:22 

  • 你好,这里要重复配置跨板受力筋的,地下室顶板通常为双层双向钢筋网,结构中再将局部板加强也是很常见的,你看一下K8的间距是多少,跨板受力筋的延长部份就是板负筋。 上层与跨板筋 有垂直方向受力筋与之相交的不再配置分布筋,相反没有与之垂直相交的则有分布筋 软件在这里自动扣减了,分布筋只是起固定负筋的作用,这里已 是双层双向了,就没有分布筋了。再放分布筋就没什么意义了。