• 暗柱影响模板量

    我在钢筋算量中画完,直接导入了图形算量。 暗柱随着剪力墙一起导入了, 但是 我汇总计算完后,又单独备份了一份把暗柱给删掉了。 最后这两份模板工程量不一样。(第一份模板量相当于 剪力墙模板+暗柱模板;第二份模板量相当于纯剪力墙模板量,对吗?) 如果对的话,为什么 不同呢? 该怎么办?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你删除暗柱后,原有暗柱的位置你画墙了吗,如果画墙结果应该是一样的。没画墙就不一样了 画了就应该一样的,还有算模板量也没必要删除暗柱的,就那样就可以了

    2011-06-12 10:28:16 

  • 暗柱只不过也是剪力墙的一部分,并不增加混凝土量。(按外围尺寸乘以层高(高度)以面积计算,然后套取相应的定额子目)。

    2011-06-12 10:40:10 

  • 我在钢筋算量中画完,直接导入了图形算量。 暗柱随着剪力墙一起导入了, 但是 我汇总计算完后,又单独备份了一份把暗柱给删掉了。 最后这两份模板工程量不一样。(第一份模板量相当于 剪力墙模板+暗柱模板;第二份模板量相当于纯剪力墙模板量,对吗?) 如果对的话,为什么 不同呢? 该怎么办?导入图形算量后,不用删除暗柱,直接把暗柱的砼及模板套用墙的砼模板定额就行。你的第二部分把暗柱套上剪力墙的砼及模板定额就行啦。(直接用做法刷把剪力墙定额刷到暗柱中。

    2011-06-12 10:37:59 

  • 遇到这种情况 当然是以纯剪力墙的为准 如果你还不甘心 那你可以查看一个暗柱的计算式 和剪力墙的计算式 是不是软件重复计算的呢!

    2011-06-12 16:43:53 