• 加气砼砌块规格与定额不同怎么换算

    江苏04定额中加气砼砌块的规格为600*240*115,而现场为墙体200mm使用的砌块为600*200*200,那该怎么换算?100mm厚卫生间使用的是砼实心砌块规格为190*90*40,该套什么定额?如何换算?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这个你可以将原有定额中的气体折算成立方米,然后需要换算的砌体也按照立方米考虑即可

    2011-06-12 20:19:35 

  • 不换算。 只改动名称。 直接将材料按实调差即可。

    2011-06-12 20:22:23 

  • 你可以将原有定额中的砌块折算成立方米,然后需要换算的砌块也按照立方米考虑即可。

    2011-06-12 20:42:40 

  • 直接套用相近规格的厚度的墙体定额子目就行,工程量都是以立方米计算的,也不用换算。

    2011-06-12 20:45:13 

  • 1、不用换算,直接按照工程量套用加气砼砌块定额子目, 2、江苏定额没有100mm宽度加气砼砌块定额,定额中的子目是综合考虑了各种厚度因素。

    2011-06-12 20:55:49 

  • 可以定额子目的加气混凝土砌块的规格修改,软件会自动计算数量的。

    2011-06-12 20:21:11 

  • 先计算单块砌块的净体积,在计算含灰缝的单块砌块体积, 1/在计算含灰缝的单块砌块体积=1立方米砌体的砌块含量, 1-1立方米砌体的砌块含量*单块砌块的净体积=砂浆含量

    04定额

    2011-06-12 21:29:21 

  • 按立方米换算。

    2011-06-13 09:11:08 

  • 定额内消耗量单位一般均为体积,也就是说 直接套取相应子目换算、调价即可。

    2011-06-13 09:14:01 