陈先生 2011-06-13 09:42:44 | 广东省 其他专业 | 513查看 1回答
有关桩施工的问题请教一下
工程是采用静压预应力砼管桩基础,它的桩施工记录表上有几个地方不太懂,请教一下,记录表上有“桩尖入土深度:25.17m”,但备注里写“施压至正负19m时压力在10mPa-13mPa波动,21m时压力值从15mPa降为8mPa,25m时压力值为13mPa,实际量桩深度为11m,坏桩”,我的问题是:此坏桩的有效桩长是按25.17m根据合同规定公式来推算有效桩长还是直接取"实际量桩深度为11m“为有效桩长?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳入土深度按25.17m计算,实际上这条桩已经是费桩了,不能使用。 “是费桩,不过还是要算回这部分的有效桩长给施工方吧??”就是按25.17米结算的。 “那“实际量桩深度为11m”指的是什么”这或许是现场确定的计算长度吧。
2011-06-13 09:58:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看