• 采暖管道刷红丹防锈漆

    定额规定:采暖管道安装定额中均已包括管道、管件、方形补偿器、管道试压冲洗以及碳钢管除锈刷底漆(防锈漆二道)等工作内容。 问题:现有室内焊接钢管采暖管道电焊连接DN40 10米,管道人工除微锈后刷红丹防锈漆两遍,再刷银粉 两遍。 请问室内采暖管道DN40 10米需要套哪些定额项?谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、焊接管道室内安装定额子目 2、银粉漆 两遍

    2011-06-13 15:14:00 

  • 1.焊接管道室内安装定额子目 2.刷红丹防锈漆两遍 3.刷银粉 两遍

    2011-06-13 12:11:34 

  • 1 套管道安装定额子目 2套银粉漆 两遍 防锈漆和银粉漆价格需要找差。

    2011-06-13 13:18:12 

  • 1.焊接管道室内安装定额子目 2.管道除轻锈 3.刷红丹防锈漆两遍 4.刷银粉 两遍

    2011-06-13 14:03:07 

  • 1.焊接管道室内安装定额子目 2.刷银粉 两遍 3.防锈漆需调材差

    2011-06-13 17:11:03 

  • 这个不好说,你都没有说明你的管道是镀锌管还是焊接钢管,是否在非采暖区域,若上述条件都成就,按焊接钢管应该计取的子目包括: 1、焊接钢管焊接子目; 2、钢管除轻锈子目; 3、钢管刷防锈漆两遍子目; 4、钢管刷银粉两遍子目; 5、管道水冲洗子目; 6、一般管道支架制安子目; 7、一般穿墙套管(或室外钢管)子目; 8、管道保温子目(若在非采暖区,否则不套); 9、管道保护层(例如玻璃布两遍,岩棉管,按设计要求); 10、保护层刷油(按设计要求)

    2011-06-16 18:02:40 