• NH-BVV-5x2.5-CT/SC25-CC-WC这什么意思啊?

    这个CT/SC25-CC-WC和这个CT-SC25-CC-WC是一样的意思吗?那它们表示的是什么意思呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    NH-BVV-5x2.5-CT/SC25-CC-WC 表达的意思应该是NH-BVV-5x2.5有桥架时走桥架CT,没桥架时穿焊接钢管25的。CC为顶板内暗敷设,WC为沿墙暗敷设。对啊,穿管了就不走桥架。

    2011-06-13 16:24:02 

  • 1.你说的两种情况是一样的。 2.CT是指在桥架中敷设,SC25-CC-WC是DN25钢管保护沿顶棚沿墙暗敷设。

    2011-06-13 15:19:13 

  • 表示电缆套SC25保护管后在桥架里敷设

    2011-06-13 15:02:20 

  • 说明这段耐火线在有桥架的地方直接按照桥架敷设,没有桥架的地方按照SC25管道沿着墙体敷设,下面有关符号表示的意思给你看看你就知道了。 SC:焊接钢管 TC:电线管 PC:硬质塑料管 CT:电缆桥架 CP:金属软管 SR:钢线槽 RC:水煤气管 二、导线敷设部位: SR:沿钢索敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入的吊顶在敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱子内 WC:暗敷设在墙内 FC:预埋在地面内 CC:暗敷设在顶板内 根据中国建筑标准设计研究所出版的《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》00DX001 73页规定: 线路敷设方式标注: 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 混凝土排管敷设:CE 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:F 另外,JDG--紧定式电线管,KBG--扣压式电线管 一,导线穿管表示 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示 CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC

    2011-06-13 15:09:17 

  • NH-BVV-5x2.5-CT/SC25-CC-WC 表达的意思应该是NH-BVV-5x2.5有桥架时走桥架CT没桥架穿敢接钢管25的。CC为顶板内暗敷设,WC为沿墙暗敷设。

    2011-06-13 16:00:08 

  • 注明: CT各SC不能同时应用,因为作为是一致的,重复没有必要。

    2011-06-13 17:44:28 

  • 你回答的是正确的,走桥架的时候就不穿管,穿管的时候不走桥架

    2011-06-14 16:33:58 

  • 一样 有桥架的地方 走桥架 出了桥架 就走钢管

    2011-06-15 13:28:59 

  • 选择方式只能选取一种,一般不可能同时使用

    2011-06-16 09:01:11 

  • 1、NH-BVV-5x2.5-CT/SC25-CC-WC: (1)NH是耐火; (2)BVV全称铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型护套线,又称轻型聚氯乙烯护套电缆,俗称硬护套线,如图: (3)NH-BVV-5x2.5是耐火5芯硬护套线; (4)CT是桥架上铺设; (5)SC25-CC-WC无桥架处是穿焊管铺设,沿顶板及墙面铺设; (6)沿板架铺设不用穿管,穿管是针对在顶板及墙面内的;

    答疑解惑