• 暗柱能不能改为混凝土墙

    钢筋算量的时候布置的暗柱和剪力墙,导入图形中后暗柱归到柱中,此时剪力墙会缺柱所占的那一部分,能不能直接将暗柱改成剪力墙啊?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    钢筋软件中剪力墙与暗柱的绘制方法上,剪力墙必须贯通暗柱。这样绘制可以省却很多麻烦。 首先,正确绘制剪力墙与暗柱,无论梁、连梁的起止点画在哪里,软件都将判断以剪力墙为支座,梁钢筋计算才会有正确结果。就是说,正确绘制剪力墙与暗柱后,梁绘制到暗柱边还是绘制到暗柱中心线,结果都是一样的。 其次,导入图形算量软件中时,即可以不导入暗柱,墙面装修也不会因此而少算,更不会出现外墙不封闭的情况。 等等等... “钢筋算量的时候布置的暗柱和剪力墙,导入图形中后暗柱归到柱中,此时剪力墙会缺柱所占的那一部分,能不能直接将暗柱改成剪力墙啊?” ————— 软件没有这个功能。软件所提供的“构件转换”,也只能在同类构件中进行转换。 解决办法:将剪力墙拉伸到暗柱外边线上。这样处理的好处是:墙面装修就可以布置到暗柱上了。别忘了给暗柱套上剪力墙的清单定额。 PS:暗柱与剪力墙绘制方法不当,纯是自己给自己找麻烦!

    2011-06-13 17:13:13 

  • 暗柱实际就应该按剪力墙套定额子目的。 钢筋导入图形时,选择不导入暗柱就可以了。 但是暗柱位置应该绘制相应规格的墙构件。 在图形算量中,如没绘制,再导入CAD--定位CAD--补画上。

    2011-06-13 16:53:10 

  • 钢筋导入图形后,在工程作法中套用清单定额,选用砼墙定额就可以

    2011-06-13 16:56:37 

  • 把暗柱删了,前提是你在钢筋绘制中,有暗柱的地方都有剪力墙。

    2011-06-13 16:53:04 

  • 导入图形的时候就不应该导入暗柱 及暗梁的 。 如果在算量里导入暗柱的话应该是在柱子的绘制界面出现 这样的话按照柱子的计算规则,和剪力墙的计算规则肯定不同 不同构件之间应该没法直接改

    2011-06-13 16:54:32 

  • 可以把暗柱改成剪力墙。 在工程作法中套用相应的砼墙定额就可以。或是把暗柱册除把墙拉通布置。

    2011-06-13 16:49:39 

  • 钢筋图形导入到土建图形后可以将图形中的暗柱删除就不会出现你所讲的问题。但是在绘制钢筋时剪力墙体必须贯通。

    2011-06-13 17:10:23 

  • 只要抽钢筋的时候暗柱和剪力墙分开就行了 算模板和商混的时候不用分 暗柱本来就是属于剪力墙构件

    2011-06-13 17:02:02 

  • 暗柱的钢筋是并入剪力墙的,剪力墙不就是混凝土的,你的这个问题真个性

    2011-06-14 14:54:32 