fengxin_123 2013-03-27 21:52:02 | 内蒙古自治区 钢筋算量GGJ2013 | 956查看 2回答
剪力墙边线与柱边平齐时,水平筋是否伸入柱内锚固如何选择?
剪力墙边线与柱边平齐时,水平筋是否伸入柱内锚固:在什么情况下选择是?什么情况下选择否?他们的选择不同算出来的钢筋量不同。 为什么在剪力墙计算设置第36条里默认的是否?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳要根据具体图纸的要求的,别人不知道你的具体情况呀。
2013-03-28 06:38:33
-
回答:看来你的钢筋软件版本还是GGj10,我们现在的设置内容和你的不一样。另外剪力墙边线与柱边平齐时,水平筋是否伸入柱内锚固外侧钢筋有个节点留设搭接l长度,内侧钢筋设置弯锚15d。具体详11g-101图集68页、69页有明确节点设置构造,你看了以后即可清楚设置。
2013-03-28 17:12:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看