ligh408 2011-06-14 09:54:30 | 陕西省 其他专业 | 1499查看 2回答
高层建筑给水管咋算,卫生器具都不装,那么伸出地面的按多高算,水龙头不要算,截止阀要不要算?
高层建筑给水管咋算,卫生器具都不装,那么伸出地面的按多高算,水龙头不要算,截止阀要不要算? 给水管道采用PPR管,垫层敷设,请问垫层里面的竖向管按多长考虑?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、高层建筑给水管与其他的给水管计算方法一样。但需要计算高层增加费,主体结构凡属框架、框剪采用钢模施工的工程,其定额人工乘以系数1.05。卫生器具不装不用套项,伸出地面的按100mm计算,水龙头不要算。截止阀要计算; 2、给水管道采用PPR管,垫层敷设,垫层里面的竖向管按40mm计算。
2011-06-14 10:02:10
-
高层建筑给水管按照出地面50mm计算的,如果水管和卫生器具安装上就全部计算管道,如果预留水管就考虑出地面50mm即可的。 垫层按20mm计算即可的。
2011-06-14 09:58:02