飞扬的青春 2011-06-14 10:02:28 | 河北省 其他专业 | 4711查看 3回答
消防自动报警系统调试怎样算一个系统?是一台报警主机算一个系统还是一个单位工程算一个系统?
None
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.消防系统调试包括;自动报警系统、水灭火系统、火灾事故广播、消防通讯系统、消防电梯系统、电动防火门、防火卷帘门、正压送风门、排烟阀、防火阀控制装置、气体灭火系统装置。 2.自动报警系统包括各种探测器、报警按钮、报警控制器组成的报警系统,分别不同点数以“系统”为计量单位,其点数按多线制与总线制报警器的点数计算。 3.水灭火系统控制装置按照不同点数以“系统”为计量单位,其点数按多线制与总线制联动控制器的点数计算。 4.火灾事故广播、消防通讯系统中的消防广播喇叭、音箱和消防通讯的电话分机、电话插孔,按其数量以“个”为计量单位。 5.消防用电梯与控制中心间的控制调试以“部”为计量单位。 6.电动防火门、防火卷帘门指可由消防控制中心显示与控制的电动防火门、防火卷帘门,以“处”为计量单位,每樘为一处。 7.正压送风阀、排风阀、防火阀以“处"为计量单位,一个阀为一处。 8.气体灭火系统装置调试包括模拟喷气试验、备用灭火器贮存容器切换操作试验,按试验容器的规格(L),分别以“个”为计量单位。试验容器的数量包括系统调试、检测和验收所消耗的试验容器的总数,试验介质不同时可以换算。
2011-06-14 10:05:47
-
已采纳一般按防火分区考虑,系统调试也要考虑防火分区的配置
2011-06-14 11:20:01
-
已采纳消防自动报警系统的系统计算一般应该安装消防控制室或者消防控制中心的受控制报警的控制面为一个系统计算。计算出所有报警受控面的点数以后,再去套相对应系统点数的具体子目。