• 暗柱下面没有画剪力墙 ,对钢筋量有没有影响,如果导入到图形算量里面怎么办

    如题,我画钢筋的时候忘记在暗柱下面画剪力墙了,导入到图形算量里面有暗柱的地方都没有墙,难道需要在钢筋里重新画上剪力墙,再导入吗
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:暗柱内必须画上墙体,要不然你算的钢筋也不准确。(连梁处的水平筋就不会通过去了)建议补上墙体后再导进来。 比墙宽的那就不是暗柱了,是端柱。

    2011-06-14 10:24:59 

  • 直接在图形软件中补剪力墙构件。

    2011-06-14 10:23:53 

  • 钢筋已经有问题了

    2011-06-14 10:32:23 

  • 我画钢筋的时候忘记在暗柱下面画剪力墙了,导入到图形算量里面有暗柱的地方都没有墙,难道需要在钢筋里重新画上剪力墙,【是的,必须得画上,否则钢筋量会有影响的】。再导入图形

    2011-06-14 10:44:58 

  • 一般是先画剪力墙再画暗柱

    2011-06-14 10:35:36 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!