• 框架填充墙的问题

    设计说明: 1、外墙是加气砼砌块,厚200 2、厕所墙2米内是实心砖墙,厚200;2米以上是空心砖 3、其余墙是空心砖砌体,厚200 问: 1、加气砼砌块尺寸多大的? 2、空心砖尺寸多大 3、我看到现在外墙有这种做法:加气砼砌块冒出梁(柱、砼墙边)外边线40MM(刚好是保温层厚度40MM),是不是加气砼砌块上不保温了,而对是砼做的构件(包括柱、墙、梁)保温?如果是这样的,那怎么在图形算梁软件里画保温层呢?

    问题补充:加气砼砌块冒出梁(柱、砼墙边)外边线40MM(刚好是保温层厚度40MM),加气砼砌块上不保温了,而只对是砼做的构件保温,那怎么画呀?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    设计说明: 1、外墙是加气砼砌块,厚200 2、厕所墙2米内是实心砖墙,厚200;2米以上是空心砖 3、其余墙是空心砖砌体,厚200 问: 1、加气砼砌块尺寸多大的? 2、空心砖尺寸多大 3、我看到现在外墙有这种做法:加气砼砌块冒出梁(柱、砼墙边)外边线40MM(刚好是保温层厚度40MM),是不是加气砼砌块上不保温了,而对是砼做的构件(包括柱、墙、梁)保温?如果是这样的,那怎么在图形算梁软件里画保温层呢? 加气块本身就是保温材料。一般设计不再做保温,实际施工时,若加气块墙外皮与保温板外皮不对齐的话,装修怎么办?所以......。而外露的混凝土构件则需要保温。 加气块的规格可以定制。可根据你的墙厚来定。长与短,高与低可多种选择。

    2011-06-14 13:05:15 

  • 1、加气块的规格没有固定尺寸,要到预制厂联系采购的。 2、空心装的规格也是有多种规格的,有240*115*90、240*240*114等等,多的很。 3、这要看设计说明的。

    2011-06-14 11:23:57 