• 计算暖气管道时如何计算管道变径时的位置,只有确定了这个位置才能知道各种管道的长度

    计算暖气管道时如何计算管道变径时的位置,只有确定了这个位置才能知道各种管道的长度
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 暖气管道计算管道变径时的位置,在管道的三通、四通处也可以说是分支处,其他地方变径很少。

    2011-06-14 18:52:20 

  • 暖气管道计算管道变径时的位置,如设计无要求一般在管道的三通、弯头和阀门处也可以说是分支处,

    2011-06-14 20:40:18 

  • 暖气管道计算管道变径时的位置,如设计无要求一般在管道的三通、弯头和阀门处后面100是分支处

    2011-06-14 21:25:29 

  • 计算暖气管道或者其他管道的变径的位置,应该以平面图结合管道系统图进行分析划分变径节点的具体位置。 如果没有系统图时,可以按照平面图中管道分支的变径情况,在分支后100~150mm的位置开始计算变径。 另外,如果管道采用螺纹丝扣连接安装时,则是利用变径管件进行变径的(如变径管箍、变径三通、变径四通、变径弯头等)。

    2011-06-15 09:16:36 