• 柱箍筋根数计算

    箍筋a8-150,层高3m、第二层,怎么样计算箍筋根数? 我用软件计算是26根\\Ceil(2.3*33*8/min(5*14,100))+Ceil(2342/150)+1=26。 别人用软件计算是27 根Ceil(2.3*33*8/min(5*14,100))+Ceil(2442/150)+1=27. 请教老师那一个是正确的? 我们用手工计算时,加密区是500.然而加密区的间距是多少?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我认为第一个计算是正确的。2.3*33*8+2342=2949.2mm;约等于2950,加上第一个箍筋距楼板的距离50mm,刚好等于楼层高度3000mm。而第二个的总尺寸为2.3*33*8+2442+50=3099.2,约等于3100mm,大于楼层高度3000mm。 柱子的纵筋搭接百分率为50%,所以箍筋加密区的尺寸为2个搭接+0.3倍搭接(接头错开尺寸),即为软件中的:2.3*33*8(2.3为搭接区长度+错开长度,33*8为一个搭接的长度)。加密区的长度计算来源于03 G101-1

    2011-06-15 08:15:17 

  • 前一个计算正确;加密区的间距一般是非加密区的一半。

    2011-06-14 21:49:58 

  • 我用软件计算是26根\\Ceil(2.3*33*8/min(5*14,100))+Ceil(2342/150)+1=26 答:Ceil(2.3*33*8/min(5*14,100)) 指是钢筋绑扎接头区的加长度及箍筋间距 详03G101-1 Ceil(2342/150)+1 表示: 该柱的箍筋除了柱纵筋节头处加密以外其它部分的箍筋数量 箍筋数量=((柱高-纵筋节头加密长度)-起始箍距离)/间距+1

    2011-06-14 23:20:07 

  • 1、检查双方在工程设置时的选用图集是否一致、 2、检查属性里面的砼标号是否一致 3、检查计算设置里面的箍筋根数计算规则是否出现手动修改 4、柱子箍筋加密区是取500与Hn/6以及hc三者间的较大值,详见03G101-1第36页 5、你上面的箍筋数量计算还欠缺一些条件(比如层顶部位梁截面高度等),建议你按照图集规定进行手工复核计算。

    2011-06-15 07:26:49 