• DC-1不能与垫层重叠布置

    在画完垫层,计算完基槽开挖后,在定义条型基础,并画条型基础,都没有问题,三维也是对的,但在汇总计算条基的混泥土工程量时提示DC-1不能与垫层重叠布置,删除垫层,可以汇总条基工程量,但再画上垫层也还是提示DC-1不能与垫层重叠布置。请高手指点,我在哪错了,是不是标高设置有问题呀?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    检查垫层的标高与条形基础的标高,看哪个有问题,修改一下标高。 很有可能是条形基础的底标高,默认的也是层底标高,在楼层高度设置时,基础层的高度可以不包括垫层,绘制完条形基础或独立基础,再定义垫层,垫层的顶标高软件默认的是基础底标高。

    2011-06-15 07:26:07 

  • 在画完垫层,计算完基槽开挖后,在定义条型基础,并画条型基础,都没有问题,三维也是对的,但在汇总计算条基的混泥土工程量时提示DC-1不能与垫层重叠布置,删除垫层,可以汇总条基工程量,但再画上垫层也还是提示DC-1不能与垫层重叠布置。这个问题可能是标高设置有问题,你可以选择这个垫层,看一下它的属性,是否与图纸所标注的垫层标高相一致。

    2011-06-15 05:32:00 

  • 支持鸿雁的答复

    2011-06-15 08:16:29 