• 钢筋算量2009板的配筋图怎么看?

    说明上没有对板钢筋的特殊说明。只是在板配筋图上有注明:未指明板厚均为100,现浇板配筋除图中所示钢筋外,再加直径8冷扎带肋钢筋@200双向拉通,并与图中所示钢筋间隔布置,卫生间比相应结构面低20,板面负筋采用微弯曲连续。请问直径8冷扎带肋钢筋@200双向拉通是整个楼层双向拉通?还是指单块板双向拉通?谢谢!

    问题补充:老师好!请问:1、上述中直径8冷扎带肋钢筋@200双向拉通,是不是仅指底筋或面筋双向拉通?2、这类钢筋跟支座负筋没关系对吗?3、上述中的板面负筋是指面筋吗?4、微弯曲连续在软件设置中要改吗?如要改在哪个部位改?谢谢!

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 整楼拉通,遇到卫生间板面降低时,微弯曲通过。 1、这种说明只针对板面,做温度筋的。 2、这种钢筋与支座筋没有关系。 3、负筋虽也在板面,但不是面筋,是支座筋。 4、不用改,软件中不能连续通过,因为板面不在同一标高,需要分别布置,但钢筋量不会差很多的,不必做特殊设置,当然,你要较真。钢筋量是有一点差距的,就需要在单构件输入中处理了。

    2011-06-15 15:29:40 

  • 因为这个“圆8冷扎带肋钢筋@200”要与图中所示钢筋间隔布置,所以应随图中钢筋走。图中的钢筋布置在什么范围,这个也布置在什么范围内即可。 “卫生间比相应结构面低20,板面负筋采用微弯曲连续”这句话的意思就是说虽然卫生间低2CM但是卫生间的板钢筋与相邻板钢筋不断开布置,不单独在支座锚固。

    2011-06-15 15:41:43 