cruelman1945 2011-06-15 22:43:40 | 河北省 其他专业 | 952查看 2回答
剪力墙伸缩缝问题
剪力墙伸缩缝, 设计剪力墙采用伸缩缝 问一下施工的可行性 ,,, 一般不是后浇带 , 伸缩缝两边的墙模板怎么施工???
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、连贯的剪力墙中布置伸缩缝有些不理解,习惯上伸缩缝两端应该是框架柱 2、如果设计采用剪力墙留置伸缩缝,伸缩缝之间的模板可以采用硬质泡沫板做(与砼接触部位干铺油毡)模板,也有不少地方有强制性规定不允许使用泡沫板的那就只有使用多层板做模板了、先安装、浇筑一侧,拆模后再安装浇筑另一侧。 如果放置泡沫板、只是在两块墙体同时浇筑的前提下。并且泡沫板是一次性使用的情况下这样考虑的
2011-06-16 07:53:00
-
这也要看缝的宽度和施工次序,当缝宽在5cm以内时,就会存在模板不好折,甚至是不拆除就放置在里面。当大于5cm时里面的模板一般都是拆除的。模板安装和浇筑也有分先后的问题,至缝的模板与前面的是相同的。
2011-06-15 23:07:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看