• 抹灰钢丝网宽度的依据

    图纸没明确抹灰钢丝网的宽度,请问有什么规范明确规定了抹灰钢丝的宽度,请提供规范名称或其他能说明宽度的依据 要有说服力的,谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    GB50210-2001,建筑装饰装修工程质量验收规范 4.2.4 抹灰工程应分层进行当抹灰总厚度大于或等于35mm 时应采取加强措施 不同材料基体交接处表面的抹灰应采取防止开裂的加强措施当采用加强网时 加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm

    2011-06-16 15:32:31 

  • 具体也没有相应的规范,主要是防止墙体开裂的一种措施;就是在不同材质的构件交接处布置,两侧各占一定的宽度,一般常规做法是每侧宽150mm。

    2011-06-16 15:27:08 

  • 支持上述观点

    2011-06-16 15:30:36 

  • 这个在当地新的施工规范和设计规范里有详细的规定,另外一般图纸里的建筑说明里都会有说明的,只有框架结构里的后砌墙与柱、梁等的相交处才设置钢丝网 一般是沿缝宽每边300至500,两边共就是600至1000之间的宽度

    2011-06-16 15:26:57 

  • 建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210-2001).pdf 见截图

    抹灰钢丝网

    能说明

    2011-06-16 18:24:35 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看