在水一方 2011-06-16 16:44:54 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 1081查看 5回答
箍筋进入支座里,是正确的吗
我梁的箍筋,在柱支座里叶有显示是怎么回事,有的梁没这情况
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般梁的箍筋是按梁的净跨部分计算,不进入支座。(支座内只有一个或两个构造箍筋)
2011-06-16 16:50:09
-
梁箍筋从柱外50开始布置,怎么会在柱子里也有呢?
2011-06-16 17:13:14
-
一般梁的箍筋以柱支座开始往外50设第一个。
2011-06-16 17:15:05
-
顶层连梁的箍筋要伸入柱内通长设置
2011-06-16 19:59:37
-
如果梁的箍筋在柱子里也可以看到的话,那是不是这个梁没有以这个柱子为支座呢,也就是说这个梁在柱子上没有那个黄色的小叉(即支座点) 可以将这个柱子设置为梁的支座后,箍筋就应该计算到柱子边上。
2011-06-23 14:42:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看