• 如何处理变截面柱子的插筋问题

    我想问问架空层的柱子是圆形柱 截面是300,是从基础顶标高到负一层结构板面,然后从负一层结构板面到负一层顶又是圆形柱 截面是250,我如果根据标高分成两个柱子来画的话,柱子的钢筋计算不对,而且也计算不到插筋,想问问这个怎么处理,谢谢。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果是变截面柱子的话,要判断c/hb3是否大于1/6,要是小于的话是不计算插筋的,具体的可以去看下图集,软件是自动按照这种情况来计算的

    2011-06-21 19:06:14 

  • 将属性编辑器的“其他属性”打开,再在“插进构造”后点出“设置插进”试试看。

    2011-06-16 17:48:14 

  • 你好 你建立两个柱子 分别绘制上就可以

    2011-06-16 17:49:05 

  • 定义2个圆柱构件,但是定义时必须注意各自的标高的定义即可。 如果插筋有问题,在“其他属性”中,更改插筋的设置即可。 然后用三维查看钢筋布筋情况,发现不对的地方,继续修改此两项属性。 只有进行这样操作了。用软件计算,关键就是设置的问题。其它都是固定死了的。

    2011-06-17 23:37:20 