• 电缆头的区分

    电缆头都是70平方以上的,电缆型号小到什么时候不能套热缩电缆头,如果不套热缩电缆头那是套控制电缆头制作安装还是套焊压铜鼻子

    问题补充:例如;ZRYJV-4*25+1*16电缆做电缆头应该套哪个定额。

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.热缩还是干包,要根据设计或规范要求。 2.电力电缆大于等于16平方的电缆套用电缆头制作安装子目,小于不计。也不需要套用焊压铜鼻子子目(直接做圈压接即可)。 3.控制电缆不问大小都套控制电缆头。 4.套了电缆头就不能重复计算铜端子。

    2011-06-17 09:57:32 

  • 北京地区大等于16平方的电缆套用电缆头制作安装子目,小于16平方大等于10平方套用焊压铜鼻子子目。

    2011-06-17 09:11:20 

  • 这要结合你的施工组织设计和图纸要求进行

    2011-06-17 09:46:15 

  • 电缆头都是70平方以上的,电缆型号小到什么时候不能套热缩电缆头,如果不套热缩电缆头那是套控制电缆头制作安装还是套焊压铜鼻子 热缩还是干包需根据规范要求而定不分大小电缆

    2011-06-17 11:00:36 

  • 电缆敷设定额适用于2-4芯,单芯和5芯及以上执行系数换算。 电力电缆按铜芯、铝芯及截面积区分定额,而控制电缆不分铜铝执行定额。 电缆头制安定额是按2-4芯铝芯电缆计算的,单芯、5芯以上、铜芯电缆需系数换算。控制电缆头为铜芯时不得换算。  户内干包头适用于干包低压电缆,户内浇注式适用于油浸纸绝缘电缆,户内热缩式适用于交联电缆。

    2011-06-17 13:54:21 