月牙 2011-06-17 09:05:14 | 辽宁省 其他专业 | 2297查看 5回答
电缆头的区分
电缆头都是70平方以上的,电缆型号小到什么时候不能套热缩电缆头,如果不套热缩电缆头那是套控制电缆头制作安装还是套焊压铜鼻子问题补充:例如;ZRYJV-4*25+1*16电缆做电缆头应该套哪个定额。
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.热缩还是干包,要根据设计或规范要求。 2.电力电缆大于等于16平方的电缆套用电缆头制作安装子目,小于不计。也不需要套用焊压铜鼻子子目(直接做圈压接即可)。 3.控制电缆不问大小都套控制电缆头。 4.套了电缆头就不能重复计算铜端子。
2011-06-17 09:57:32
-
北京地区大等于16平方的电缆套用电缆头制作安装子目,小于16平方大等于10平方套用焊压铜鼻子子目。
2011-06-17 09:11:20
-
这要结合你的施工组织设计和图纸要求进行
2011-06-17 09:46:15
-
电缆头都是70平方以上的,电缆型号小到什么时候不能套热缩电缆头,如果不套热缩电缆头那是套控制电缆头制作安装还是套焊压铜鼻子 热缩还是干包需根据规范要求而定不分大小电缆
2011-06-17 11:00:36
-
电缆敷设定额适用于2-4芯,单芯和5芯及以上执行系数换算。 电力电缆按铜芯、铝芯及截面积区分定额,而控制电缆不分铜铝执行定额。 电缆头制安定额是按2-4芯铝芯电缆计算的,单芯、5芯以上、铜芯电缆需系数换算。控制电缆头为铜芯时不得换算。 户内干包头适用于干包低压电缆,户内浇注式适用于油浸纸绝缘电缆,户内热缩式适用于交联电缆。
2011-06-17 13:54:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看