• 人防图纸的问题

    人防图纸结构说明中:现浇钢筋砼板、墙设置梅花形拉结筋。板也要设置拉结筋吗?图纸指的是筏板还是地下室顶板呢?我的地下室顶板250厚。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    应该是地下室顶板

    2011-06-17 09:30:13 

  • 筏板、顶板、墙体都要设置。

    2011-06-17 09:30:31 

  • 按照设计要求要设置的

    2011-06-17 10:17:22 

  • 请看07FG01P59页。此页讲的板并未说明是筏板或楼板。我们遇到过这样的事,图纸设计筏板未设拉钩,地下室楼板设计有拉钩。设计说配筋已满足需要,筏板不必设拉钩,但人防部们验收通不过,最后筏板还是加上拉钩。仅供参考。