• 剪力墙钢筋

    请问:1.剪力墙竖向钢筋8,9号钢筋怎么布置?2.图纸上没有标注错开搭接,还需要按03G101计算错开长度吗?3.5号钢筋在2009中如何绘制?4.竖向钢筋上部的弯折如何计算?

    弯折

    上部

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    分两部分来计算,底部矩形的基础,用筏板基础来处理,在其中进行设置就可以,墙身中的9号钢筋按剪力墙的垂直筋中输入,8号钢筋按墙身的垂直加强筋输入。5号筋按压墙筋输入,3号筋用筏板中的受力筋来处理。钢筋不设置插筋,不用错开搭接,竖向钢筋顶部分弯折在剪力墙顶部节点中输入

    2011-06-17 11:12:45 

  • 是什么意思呢?这么高的墙而且存在不同的配置钢筋,就需要分层施工和分层布置。

    2011-06-17 11:03:58 