小区外网电气问题
小区电气外网设计说明中:火灾自动报警及联动控制线路包括报警信号线、-24V电源线、电话线、控制线、消防广播线及起泵线,在室外报警信号线、手动控制线均采用NH-kYJV控制电缆,线芯为2.5mm2;电源线、电话线和消防广播线均采用NH-YJV-1KV-2x6电力电缆;起泵线采用NH-YJV-1KV-4x6电力电缆,所有线缆在室外均穿PVC方格栅管或φ110双壁波纹管埋地敷设,埋深大于0.8米,埋深大于0.8米。问题是:这些线是所有的都穿在一根φ110双壁波纹管内还是每根线分别穿在φ110双壁波纹管内?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳设计无进一步说明,可以认为是每根都穿一根管。如果还不放心,最好给设计打个电话,让他做一下澄清。
2011-06-17 14:49:49