• 基础主次梁

    地下室筏板基础,基础主梁与主梁相交,主梁与次梁相交, 相交处为砼框架柱, 请问梁的交接处是否需要再设置附加箍筋 ?(每侧3根)
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    主要取决于设计要求,一般在交接处是要设置的。 “个别处没有框架柱的地方,设计图纸标明了3根 .其余部分没有..”标注也是一方面,也要看设计说明。 “设计说明是标明了在梁有集中力作用处均须在其两侧各边加3道箍筋, 可是本人认为既然有框架柱了,柱子两边已经是梁的加密区了,再设置是否多余? 恳请指导!”应该说框架柱一般是有独立基础或者桩承台,这些是不用设置了,只有个别构造柱是设置有梁上的才需要设置。