• 钢筋算量时有夹层时分层问题

    钢筋算量时,地下一层是-5.9m~--0.05m,但是有一部分柱子分成了-5.9m~-1.95m和-1.95~-0.05两部分,-1.95和-0.05各有一层板。画图时该怎么画?

    问题补充:柱子各段的配筋也不一样

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    为方便布置建议建立层,分层布置有的构件不好布置。

    2011-06-17 15:27:12 

  • 柱你不用管它,梁、板使用分层功能,把较少一部分放在另一个分层中来画。

    2011-06-17 16:00:19 