• 安装算量管道布置中遇到问题了

    做一个空调水管算量中,在循环泵处管径是DN250,设计出的CAD把这些管道安排的无比拥挤,一些转弯处通头识别不出来,一会看看能不能上张图吧。 这样断断续续的会不会影响汇总计算的工程量? 有没有办法能把通头们给画出来? 谢谢

    问题补充:发不了图!!!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你如果画不出来,实际也没办法施工,说明图纸与实际不相符,改施工图就能画出来

    2011-06-19 19:38:11 

  • 你的这个图纸不是按照比例画的,否则,不会通头识别不出来的。