wangminggui 2011-06-17 22:59:48 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 635查看 4回答
剪力墙的竖直钢筋数量在“编辑钢筋”和“三维钢筋”中的数量不一致
在中间层中,一道剪力墙的竖直钢筋在:“编辑钢筋”的表格中显示是数量12条,在“钢筋三维”中,显示竖直钢筋的根数是16条。(手算应该是16条)这是为什么?如何处理?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
具体是存在怎样的情况,需要有截图说明,而我的计算结果都吻合的。
2011-06-17 23:08:59
-
三维钢筋显示只是观测钢筋的布置形式,不影响总量的汇总。
2011-06-18 06:13:24
-
编辑钢筋显示的根数是准确的、要不建议你重新检查一下工程设置中的墙体计算设置、还有板墙端部的暗柱之外,墙板中间是否存在其他的竖向构件,还有编辑钢筋报表要查看全面。
2011-06-18 06:47:25
-
这个问题可能是你的计算设置里有关剪力墙设置中,竖向钢筋距柱边起步间距没有调整。你把它改成50应该就行了。
2011-06-18 06:50:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看