• 排水管道末端是加堵头还是加检查清扫口,怎么区别,算量时堵头单独算吗?

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (14) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    排水管道末端是加堵头还是加检查清扫口,怎么区别,算量时堵头单独算吗? 这要看设计和工程的实际,如果末端地势较低,可能蓄水,一般要考虑清扫口,否则按堵头考虑,堵头一般包含在定额中,但是作为预算员应该按图纸设计计算

    2011-06-18 09:58:28 

  • 是堵头还是清扫口必须看图纸。 清扫口要按清扫口计算,堵头不计算。

    2011-06-18 09:29:43 

  • 答:计算清扫口得依据图纸,不是每个排水管道的末端都设水平清扫口的。堵头不另外计算。注意:不要把水平清扫口和扫除口概念搞混了。

    2011-06-18 09:49:17 

  • 一般应为扫除口,应该单独计算工程量。

    2011-06-18 09:54:07 

  • 以设计图纸为准,图纸不清楚就询问设计院和甲方,搞清楚在计算,清扫口要算价的,堵头已经包含在定额里面。

    2011-06-18 10:56:58 

  • 所说的排水管末端是加堵头或者还是设置清扫口,应该仔细查阅所涉及的平面图和系统图进行了解落实清楚。 一般应该是设置清扫口的居多,设置清扫口的时候应该单独另行计算。 假如确实是加堵头时,堵头是不能再单独另行计算的。 如果平面图以及系统图都无法落实明白时,及时咨询一下设计单位给予明确的答复进行确定。

    2011-06-18 10:00:32 

  • 如果是做预算首先应看清图纸设计的到底是清扫口还是堵头?如果是清扫口应单独列子目计算。如果是堵头的话排水管子目中已综合考虑了管件,不用单独套子目。 当然,你如果是要提材料采购计划,而需要计算管材管件量时,就要全部计算了。

    2011-06-18 10:01:12 

  • 实事求是的讲,我就没见过现在的工程有几个设清扫口的。

    2011-06-18 11:14:35 

  • 要按工程设计要求执行,如果有清扫口,清扫口单算,堵头是不单算的,包括在单价中了

    2011-06-18 11:25:47 

  • 只有安装在一层的地面扫除口需要单独计算,其余的管件均含在定额中,无需另计。据我近年做过的一些工程来看,均未安装地面扫除口的,当然设计图上是有的。

    2011-06-18 16:22:13 

  • 排水管道末端是加堵头还是加检查清扫口,怎么区别,算量时堵头单独算吗? 答: 这要看设计和工程的实际,如果末端地势较低,可能蓄水,或是有三个排水点的,一般要考虑清扫口,否则按堵头考虑,堵头一般包含在定额中。

    2011-06-19 18:46:13 

  • 清扫口的加设得依据设计图纸的要求,清扫口需要单算。堵头不需要单算。

    2011-06-20 09:02:27 

  • 如果在封闭地沟多为堵头,如若在吊顶或通行地沟就为清扫口!!!(排水管末端一般都是清扫口)

    2011-06-21 06:06:21 

  • 个人理解: 一般排水管末端设置直通口或者堵头(部位一般在横管或者支管处)计算时不予与计算; 一般排水主管道特别是埋地部分在末端或者快末端处设置地面清扫口计算时应记取; 原定额配件含量中未含地面清扫口,独立计算;个人理解:地面清扫口材质不等不锈钢.镀铝等价格偏差过大,故独立记取。横支管末端通污口及堵头均为同材质材料,价格稳定便于分析,故应不计算在配件含量之中。

    2011-06-21 15:33:14 