-
xiao201000 2011-06-18 11:10:34 | 江苏省 其他专业 | 450查看 3回答
电缆预留量N多疑问~求前辈解答!
今天和审计对账, 说到电缆预留量和1.025, 他说 钢管内敷设的电缆 不乘以 1.025, 还有就是 电缆的预留量 比如电缆头1.5m 这些量 也不乘以 1.025 和他争 我应该怎么说呢? 大家给我点说法!,他说他在一本数上看到说 管内敷设的电缆不需要乘以1.025 说下次给我看那本书, 我不知道他说的是什么书!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在电缆敷设工程中预留量的计算请严格按照所执行地区的电气设备安装工程定额册中电缆敷设章节的说明和电缆预留量表进行计算并计入工程量就行了。 至于预留量表以外的应该是敷设电缆时的损耗系数,这是不能计算进入工程量的,只能计算主材费,所以是在所套子目的主材一栏内显示。
2011-06-18 15:34:26
-
1、电缆的工程量不能*1.025,套定额计算后主材自动*1.025计算。 2、预留量也不能*系数的。 3、你没有道理,是争不过人家的。 1.025是电缆的损耗系数。 看那本书啊,没有书,这是定额计算的常识,你搞一段时间后会自己明白的。 对
2011-06-18 11:14:20
-
这个0.025的系数是指电线在铺放时,是自然放下的,不能也不允许拉直、拉紧,就有个松驰的的问题,定额就给出这个系数,电缆头也是一样的道理,电缆不给就算了,让一下吧,量是很少的。
2011-06-18 11:15:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看