• 根据蓝图,剪力墙这样配筋对吗?

    根据蓝图,剪力墙这样配筋对吗?

    剪力墙

    蓝图

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    水平和竖向钢筋输入是对的,拉筋应该是510*510。 若是510*510的话,拉筋是拉住水平筋的,但按竖向的话其510的间距意义又在哪里呢? 竖向510也对的,你的竖向间距不也是170吧,170*3=510,正好是竖向和水平的交叉点。

    2011-06-18 12:03:18 

  • 拉筋应该是510×510.

    2011-06-18 11:44:24 

  • 拉筋有误,应该按A6-510*510,如果是梅花布置,也可以用A6-510*255输入,也可以在工程设置或属性中“其它属性--节点设置”进行设置。 “若是510*510的话,拉筋是拉住水平筋的,但按竖向的话其510的间距意义又在哪里呢?”如果有时能够做到对存在有疑问实际计算一下,什么就清楚了,图片就是按A6-510*510,剪力长净长400,层高3米,分别是矩阵、梅花布置计算的结果。

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2011-06-18 11:46:27 

  • 你好:拉筋的信息不对吧,截图中的拉筋是暗柱内的。 是的暗柱内的拉筋是同箍筋的。

    2011-06-18 11:45:14 