• 关于楼梯平法理解

    03G101-2中楼梯梯板标注中说上部筋按下部纵筋的1/2,且不小于φ8@200,如果我的下部纵筋为c10@150,那我的下部纵筋应为C10@200,还是A8@200
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    A8@200 即可;

    2011-06-18 14:52:30 

  • 03G101-2中楼梯梯板标注中说上部筋按下部纵筋的1/2,且不小于φ8@200,如果我的下部纵筋为c10@150,那我的下部纵筋应为C10@200,还是A8@200 为c10的一半是5,以得满足8所以应该是A8@200 如果该工程中没有A8级的只楼梯分,而板中又有C8的,可以用C8-200.

    2011-06-18 15:15:51 

  • 应该是A8@200 就可以了

    2011-06-19 17:51:27 