维儿 2011-06-18 14:51:29 | 陕西省 其他专业 | 421查看 3回答
关于楼梯平法理解
03G101-2中楼梯梯板标注中说上部筋按下部纵筋的1/2,且不小于φ8@200,如果我的下部纵筋为c10@150,那我的下部纵筋应为C10@200,还是A8@200
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳A8@200 即可;
2011-06-18 14:52:30
-
03G101-2中楼梯梯板标注中说上部筋按下部纵筋的1/2,且不小于φ8@200,如果我的下部纵筋为c10@150,那我的下部纵筋应为C10@200,还是A8@200 为c10的一半是5,以得满足8所以应该是A8@200 如果该工程中没有A8级的只楼梯分,而板中又有C8的,可以用C8-200.
2011-06-18 15:15:51
-
应该是A8@200 就可以了
2011-06-19 17:51:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看