monkeyson 2011-06-18 16:35:02 | 广东省 其他专业 | 611查看 5回答
关于梁拉筋
梁拉筋弯钩要考虑抗震要求吗,平至段是10d还是5d?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
如果是抗震结构的梁拉筋弯钩必须按抗震要求设置,平至段是10d及75mm,取最大值,平法图集有明确规定的。
2011-06-18 17:10:02
-
你好, 要考虑抗震的,按照10D计算。
2011-06-18 16:48:23
-
你好:规范要求只要本工程有抗震要求时,箍筋和拉筋的弯钩平直长度都要按10D考虑。
2011-06-18 17:06:34
-
平直段按10d考虑。
2011-06-18 20:31:00
-
10D和75的较大者
2011-06-19 11:19:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看