• 北京 定额 电气

    1. 定额子目9-24中‘送配电装置系统试验调整交流 1KV以下’什么时候发生呢?怎么计算工程量呢? 2. 接线盒86H和T1-T4接线盒分别什么用在什么情况下? 3. 定额子目9-78‘低压异步电动机试验调整 鼠笼型 负荷开关操作’什么时候发生?怎么计算工程量呢? 4. 接线端子是什么?什么时候发生呢? 5.定额子目‘液位安装 电子式 --液位计’是什么? 谢谢大家了,请大家逐条解答
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1. 定额子目9-24中‘送配电装置系统试验调整交流 1KV以下’什么时候发生呢?怎么计算工程量呢? 答:在低压配电系统中产生。以系统计算工程量。 2. 接线盒86H和T1-T4接线盒分别什么用在什么情况下? 答:用在配管的时候。 3. 定额子目9-78‘低压异步电动机试验调整 鼠笼型 负荷开关操作’什么时候发生?怎么计算工程量呢? 答:在电动机安装调试中产生,工程量以台计算。 4. 接线端子是什么?什么时候发生呢? 答:接线端子,就是用来接线的。一般安装在端子箱或配电箱(柜)内。 5.定额子目‘液位安装 电子式 --液位计’是什么? 答:这是水箱内的液位装置。

    2011-06-19 10:52:53 

  • 2. 接线盒86H和T1-T4接线盒分别什么用在什么情况下 H86盒:凡开关、插座都要有,是开关、插座的暗盒,埋在墙里,也有明装的,这里指暗装,你把所有的开关、墙上的插座数出来,加在一起,就是你工程上H86盒的数量。 T1-T4接线盒:一般不单取,是配管时用的,一般每20米要加一个,管拐弯处也要加,便于穿线。 4. 接线端子是什么?什么时候发生呢? 配电箱压线用的,大于10m2才用。 1、3、5 应该是架线工程用的吧。 以上仅供参考。