• 这个板分布筋如何处理

    板厚250,板筋为C10@180单层双向,沿梁布置负筋,在板负筋空白部位布置C8钢筋与负筋连接,这个C8的分布筋怎么处理

    板负筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这就是温度筋,在板受力筋中定义,选择温度筋,定以后布置到图上,软件就会自动搜索没有负筋的部位计算的。

     

    板分布筋

    答疑解惑

     

    广联达服务新干线

    2014-07-06 10:18:08 

  • 你说的是温度筋,在

    2014-07-06 10:18:38 

  • 负筋的分布钢筋,在负筋的属性中编辑。


    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2014-07-06 10:19:47 

  • 板厚250,板筋为C10@180单层双向,沿梁布置负筋,在板负筋空白部位布置C8钢筋与负筋连接,这个C8的分布筋怎么处理

    答:。。。是温度筋,定义为温度筋后,用自定义范围布置。

     

     

    板负筋

     

    板分布筋

     

    2014-07-06 10:28:52 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!